Здравствуйте соседи , Хочу поменять батареи в квартире Переделкино Ближнее ! посоветуйте САНТЕХНИКА - грамотного, и за нормальные деньги !
Обратитесь в УК. Насколько я понимаю, стоимость будет рыночная. Плюс решите вопрос перекрытия стояка.
В УК уже обращались, цены у них выше рыночных, сами же их сантехники сказали. Ищем только частное лицо.
Киньте координаты , если несложно. Проблема в следующем, стал запах идти в туалете, не понятно откуда. Все заделано , плитку надо разбирать и устранять проблему.
Если у вас панелька, то там дырки еще и в потолке и полу за сантехкабиной (сверху и снизу, не только там где стояк.)
Возможно небольшое рассоединение колен в серой канализационной трубе или рассыхание уплотнительной резинки в одном же из них...
Возможно у вас некорректно работает сифон! Вероятен вариант, когда соседи с верхних этажей что-нибудь сливают и в падении вода выдавливает воздух, как поезд метро, через некорректно собранные сифоны!
для начала попробуйте просто обмазать стык труб по кругу простым герметиком. а природу запаха точно определили. может просто надо помыть вокруг? и такое бывает.
У нас чисто)). Пахнет прямо из дырки в раковине. Причём из ванны не пахнет, обнюхали по кругу все. Туалет тоже не пахнет. Тоже думаю на сифон. Но в магазине они все одинаковые какие то ( смотрела в Леруа и Оби). Сифон разобрали, вымыли, но ничего не изменилось. Идёт запах из общей канализации. Причём год жили без запаха, а вот весной внезапно появился((
тогда это в сифоне. они бывают с возможностью опускания внутренней трубы и без таковой. сифон должен создавать водяной столбик в себе. если сифон с регулировкой. то надо просто его поднять выше(или трубку внутреннюю опустить ниже). он мог просто опустится от времени и водяной клапан пропал. вот воздух и проходит. там не сложно. еще помощь нужна, обращайтесь.
Всем привет! Когда строители делали мне ванну была большая проблема найти узкие керамические изделия, их мастера называют "карандаш" и ставятся они на ванну, чтоб вода не стекала вдоль стенки. На днях случайно захожу в магазин стройматериалов RDS на улице народного героя Адмирала Корнилова (Начинается улица практически от м.Румянцево) (https://rdstroy.ru/) и вижу их много разных и не дорого. Смотрите фото. Может кому пригодиться.
Разобрали и собрали сифон. Теперь запах есть, но появляется периодически как то. Пока надеемся что пропадёт сам))
А труба (в стене) куда сифон подключается случайно не 32ая? По СНиП, подводящая труба должна быть минимум на 1 ступень шире сифона. Сифоны в 99% 32ые. Если сифон 32й и труба 32ая, то при сливе одного или нескольких соседей возможен срыв гидрозатвора в этот момент. После срыва гидрозатвора начинает поступать запах канализации из раковины. Как вариант - увеличить размер гидрозатвора, чтобы сложнее было его сорвать (т.е. увеличить массу гидрозатвора). Чтобы это сделать без спец. подготовки, можно подключить сифон к сливу в стене через гибкую трубу, а гибкую трубу изогнуть дугой направленной вниз относительно входа и выхода (как-бы создать пробку из воды). Про более красивый, но сложный вариант писать не буду.