Как правильно подключить варочную панель и духовой шкаф

Тема в разделе "Электрика", создана пользователем strike, 9 дек 2016.

  1. strike

    strike Новосел

    Регистрация:
    2 ноя 2013
    Сообщения:
    46
    Симпатии:
    0
    Добрый день, соседи.
    Помогите разобраться в данном вопросе.
    Дом панель, на кухне штатная розетка для электроплиты. Можно ли в нее одновременно подключить варочную панель и духовой шкаф или надо что-то дорабатывать.
     

    Вложения:

    • 1.jpg
      1.jpg
      Размер файла:
      27,2 КБ
      Просмотров:
      117
  2. Фролик

    Фролик Почетный житель

    Регистрация:
    22 апр 2013
    Сообщения:
    3.538
    Симпатии:
    112
    Адрес:
    6
    Можно, только если включить все вместе, то может выбить автомат.
     
  3. anonymous

    anonymous Почетный житель

    Регистрация:
    19 дек 2012
    Сообщения:
    1.310
    Симпатии:
    121
    Точно не помню, но вроде бы для розетки электроплиты отдельная линия была. strike, открутите и посмотрите. Не забывайте о ТБ.
     
  4. Alvego

    Alvego Почетный житель

    Регистрация:
    29 май 2012
    Сообщения:
    1.676
    Симпатии:
    104
    Судя по самой розетке именно так и предусмотрено застройщиком. Основная розетка большая это под варочную она до 8 КВт бывает а маленькая под духовку. Возможно там два кабеля, но если ГОСТ кабель, то и при одном 3 на 6 квадратов достаточно на оба прибора.
     
  5. Ortega

    Ortega Новосел

    Регистрация:
    11 фев 2015
    Сообщения:
    12
    Симпатии:
    1
    Верхняя розетка 3х1.5, автомат в щитке 16А, называется - розетки кухни.
    Нижняя проводом 4 квадрата (провод заземления 6 квадратов), автомат в щитке 32А.
     
  6. Антон

    Антон Коренной житель

    Регистрация:
    22 июн 2013
    Сообщения:
    554
    Симпатии:
    108
    Адрес:
    БП17
    Шкаф не очень много потребляет, но 1,5 для него может быть и не достаточным, тем более вместе с остальными приборами (чайниками, микроволновками ит.д.). Может лучше её перекрутить на кабель для варочной. Кажется тут вероятность перегрузить гораздо меньше, особенно если не планируете одновреннно 4 комфорки на полную мощность использовать)
     
  7. strike

    strike Новосел

    Регистрация:
    2 ноя 2013
    Сообщения:
    46
    Симпатии:
    0
    Спасибо за ответы. Было принято решение подключить варочную панель в штатную розетку, а для духового шкафа проведена дополнительная розетка со своим автоматом.
     
  8. ВладЪ

    ВладЪ Новосел

    Регистрация:
    15 сен 2014
    Сообщения:
    16
    Симпатии:
    2
    Смотрю, уже разобрались, но если кому потом будет интересно, то:
    - Нижняя "шлицевая" розетка сечением 3х4 к ней можно подключить и Варочную панель и Духовку. (по умолчанию еще по советским нормативам розетка идет по подключение "цельной" плиты)
    - Верхняя-обычная (не знаю почему кто-то писал про 3х1,5, я видел только 3х2,5 - это, как верно писали выше, под розетки на кухне-запитано на отдельный автомат 16А вместе с 4 розетками напротив.
     
  9. Ortega

    Ortega Новосел

    Регистрация:
    11 фев 2015
    Сообщения:
    12
    Симпатии:
    1
    К вопросу 3х1.5. Видеть провод и реально его измерить - это разные вещи. Все розетки в панельке протянуты тонкими отдельными проводами на 1.5 квадрата.
    Четыре розетки напротив физически подключены к розеткам комнат и выключаются автоматом розеток комнат.
    Такова суровая действительность электрики от застройщика.
     
  10. Gardener

    Gardener Почетный житель

    Регистрация:
    20 мар 2013
    Сообщения:
    4.490
    Симпатии:
    168
    Адрес:
    AA 10
    Подключить то можно, но не правильно это. Для плиты сейчас по нормативам 6 квадратов. А плита раньше и теперь варочная +духовка это две большие разницы. Варочная на 7,5 кВт и духовка 3,5, получается 11. Я с трудом представляю советскую электроплиту на 11 кВт. Ну понятно, что работать все на максимуме одновременно не будет почти никогда.
     
  11. Sanek070376

    Sanek070376 Новосел

    Регистрация:
    15 апр 2014
    Сообщения:
    25
    Симпатии:
    1
    Адрес:
    2 корпус
    Сошласно СП-31-110, если память не изменяет, кабель для подключения электроплиты 3х6 кв.мм. с автоматом в 32. А в самый раз. Плиту и духовку вытягивают спокойно. Так что подключайте спокойной.
     
  12. Gardener

    Gardener Почетный житель

    Регистрация:
    20 мар 2013
    Сообщения:
    4.490
    Симпатии:
    168
    Адрес:
    AA 10
    В панели 4 квадрата проводка на плиту.
     
  13. Sanek070376

    Sanek070376 Новосел

    Регистрация:
    15 апр 2014
    Сообщения:
    25
    Симпатии:
    1
    Адрес:
    2 корпус
    Согласно таблице 1.3.6 ПУЭ кабель сечением 4 кв.мм. держит ток до 35 А. Что не противоречит проложенной проводке и установленному аппарату защиты. Так что спокойно подключайтесь.
     
  14. Gardener

    Gardener Почетный житель

    Регистрация:
    20 мар 2013
    Сообщения:
    4.490
    Симпатии:
    168
    Адрес:
    AA 10
    Не помню сейчас номера СП, но там четко прописано 6 квадратов на плиту. И не забывайте, что.кабель разный бывает. Но в целом скорее всего варочную 4 квадрата выдержит, тем более что на всю мощность ее включать не будут.
     
  15. Sanek070376

    Sanek070376 Новосел

    Регистрация:
    15 апр 2014
    Сообщения:
    25
    Симпатии:
    1
    Адрес:
    2 корпус
    Ну Вы батенька смотрю провокатор, я же писал СП 31-110-2003, в нем и написано что для подключения электроплиты необходимо выбирать кабель не менее 6 кв.мм. Это относится к проектам с 2003 года. А проект дома серии П-44..... Был согласован ранее. И не противоречит ПУЭ. Все сделано согласно проекта.
     
    Последнее редактирование: 22 июн 2017
  16. Gardener

    Gardener Почетный житель

    Регистрация:
    20 мар 2013
    Сообщения:
    4.490
    Симпатии:
    168
    Адрес:
    AA 10
    :( Я же не призываю всех менять кабель. Вроде ясно написал:
    Но запаса не будет.
     
  17. Sanek070376

    Sanek070376 Новосел

    Регистрация:
    15 апр 2014
    Сообщения:
    25
    Симпатии:
    1
    Адрес:
    2 корпус
    Согласен, запаса не будет, но 7 кВт. Единовременной мощности для плиты вполне достаточно.
     
  18. anaeo1bzimin

    anaeo1bzimin Новосел

    Регистрация:
    1 июн 2017
    Сообщения:
    18
    Симпатии:
    1
    Можно и в одну розетку, но тогда желательно вместе не включать.
     
  19. Irina

    Irina Сосед

    Регистрация:
    9 янв 2014
    Сообщения:
    67
    Симпатии:
    6
    Зимой не горел свет на лоджиях в панельном доме. При проверке выключателя тока не было. Лоджия не утеплена. Когда потеплело, стал гореть. С чем это может быть связано?
     
    Последнее редактирование: 30 июл 2017
  20. bonifacy

    bonifacy Модератор форума Команда форума

    Регистрация:
    18 окт 2012
    Сообщения:
    3.020
    Симпатии:
    332
    Где-то пробой, наверное, когда влажно, коротит.
    Но только эта тема о другом ;)