Помогу с Электрикой

Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Profi123, 3 дек 2014.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Военный

    Военный Почетный житель

    Регистрация:
    11 окт 2013
    Сообщения:
    1.319
    Симпатии:
    138
    Адрес:
    АА2
    бухта - я имел ввиду 100 метров, соотвественно для начала возьму 200 метров
    Думаю может не хватить :)
     
  2. Gardener

    Gardener Почетный житель

    Регистрация:
    20 мар 2013
    Сообщения:
    4.490
    Симпатии:
    168
    Адрес:
    AA 10
    Я себе взял Конкорд в http://atlastpk.ru/.
    Посчитал сечение, вроде норм (в пределах погрешности в меньшую сторону).
    Лучше брать ВВГнг-LS. NYM тоже можно, но были случаи тёк он.
    Не много. На двушку 100 м кабеля 2,5 мм2 легко уйдет. 1,5 мм2 может 100 м и многовато будет.
    А есть варианты?
    Хорошие кабели, но мне показалось дороговато.
     
    Военный нравится это.
  3. alex_el

    alex_el Новосел

    Регистрация:
    12 апр 2015
    Сообщения:
    23
    Симпатии:
    1
    Составьте план и посчитайте сколько Вам вообще нужно кабеля и какого типа. То есть на свет уйдет столько-то, на розетки столько-то, на мощные кухонные приборы (духовка, варка) столько-то и так далее. А при Вашем подходе могут появиться ненужные 50-метровые обрезки, которые и выкинуть жалко, и на балконе лежат пыль собирают.
     
  4. Военный

    Военный Почетный житель

    Регистрация:
    11 окт 2013
    Сообщения:
    1.319
    Симпатии:
    138
    Адрес:
    АА2
    На даче потом всё пригодится :)
     
  5. alex_el

    alex_el Новосел

    Регистрация:
    12 апр 2015
    Сообщения:
    23
    Симпатии:
    1
    2 Военный:
    Дача это вообще что-то бездонное и бесконечное. Там точно пригодится =)

    2 Gardener:
    Вы в Вашей схеме щитка не опасаетесь за автомат 16А на духовку?
     
    Последнее редактирование: 13 апр 2015
  6. Gardener

    Gardener Почетный житель

    Регистрация:
    20 мар 2013
    Сообщения:
    4.490
    Симпатии:
    168
    Адрес:
    AA 10
    Мощность духовки по паспорту 3580 Вт, что практически соответствует 16А.
    Можно конечно заложить кабель 4 квадрата и если будет выбивать автомат, то заменить его на 20А. Но думаю ситуация, когда выбьет автомат - это нужно несколько часов готовить на полной мощности. У меня температура в духовке максимальная 270 градусов. Даже не представляю себе что можно готовить при такой температуре (т.е. на максимальной мощности).
     
  7. 2grossus

    2grossus Старожил

    Регистрация:
    10 мар 2013
    Сообщения:
    681
    Симпатии:
    18
    Адрес:
    3
    Насколько необходимо для холодильника делать отдельную линию?
     
  8. bonifacy

    bonifacy Модератор форума Команда форума

    Регистрация:
    18 окт 2012
    Сообщения:
    3.006
    Симпатии:
    331
    По-моему, удобно, если надолго уезжаете из дома - обесточиваете все, а холодильник оставляете.
     
  9. 2grossus

    2grossus Старожил

    Регистрация:
    10 мар 2013
    Сообщения:
    681
    Симпатии:
    18
    Адрес:
    3
    Соседи, накидал для себя схему разводки по квартире....советы, критика, предложения приветствуются...
     

    Вложения:

  10. Gardener

    Gardener Почетный житель

    Регистрация:
    20 мар 2013
    Сообщения:
    4.490
    Симпатии:
    168
    Адрес:
    AA 10
    В целом нормально. Я бы поставил розетки коридора и холодильник АВ 16А. УЗО 63А потянет 4 автомата по 16А. На стиралку можно УЗО 10мА. А что на варочную диф не стали ставить?
     
  11. 2grossus

    2grossus Старожил

    Регистрация:
    10 мар 2013
    Сообщения:
    681
    Симпатии:
    18
    Адрес:
    3

    про варочную панель - посчитал, что на таких мощностях 2 спец. устройства надежнее...63А УЗО потянет 64А нагрузки? если потянет - то тогда конечно...но как будто бы так нельзя..да и холодильник - на него 10А хватит
     
    Последнее редактирование: 14 май 2015
  12. Gardener

    Gardener Почетный житель

    Регистрация:
    20 мар 2013
    Сообщения:
    4.490
    Симпатии:
    168
    Адрес:
    AA 10
    Ну 1А в пределах погрешности. К тому же вряд ли все автоматы удастся загрузить на 100%.
    Какого производителя думаете использовать изделия?
     
  13. 2grossus

    2grossus Старожил

    Регистрация:
    10 мар 2013
    Сообщения:
    681
    Симпатии:
    18
    Адрес:
    3
    и еще вопрос: варочная панель - под нее розетку делать или оставить хвост кабеля метра полтора?
     
  14. 2grossus

    2grossus Старожил

    Регистрация:
    10 мар 2013
    Сообщения:
    681
    Симпатии:
    18
    Адрес:
    3

    ABB/ Schnider
     
  15. Gardener

    Gardener Почетный житель

    Регистрация:
    20 мар 2013
    Сообщения:
    4.490
    Симпатии:
    168
    Адрес:
    AA 10
    У ABB нет УЗО на 32А. Только на 40.
    Сам мучаюсь этим вопросом. Розетки на 32А нашел только у Легранда. Думаю посмотреть в инструкции к варочной, как там предлагают подключить.
     
  16. 2grossus

    2grossus Старожил

    Регистрация:
    10 мар 2013
    Сообщения:
    681
    Симпатии:
    18
    Адрес:
    3
    Опа...засада
     
  17. Gardener

    Gardener Почетный житель

    Регистрация:
    20 мар 2013
    Сообщения:
    4.490
    Симпатии:
    168
    Адрес:
    AA 10
    Ну так больше - лучше.
     
  18. 2grossus

    2grossus Старожил

    Регистрация:
    10 мар 2013
    Сообщения:
    681
    Симпатии:
    18
    Адрес:
    3
    сдается мне, что и у шнайдера нет...
     
  19. Gardener

    Gardener Почетный житель

    Регистрация:
    20 мар 2013
    Сообщения:
    4.490
    Симпатии:
    168
    Адрес:
    AA 10
    Мне тоже кажется, что на 32А только Китай.
     
  20. 2grossus

    2grossus Старожил

    Регистрация:
    10 мар 2013
    Сообщения:
    681
    Симпатии:
    18
    Адрес:
    3
    у IEK есть...вроде наш производитель
     
Статус темы:
Закрыта.