    Подскажите, какие розетки для варочной панели используете, какие есть смысл брать?

    Кроме легранда

    (монолит, однофазный ввод)
     
  2. Gardener

    Gardener Почетный житель

    Регистрация:
    20 мар 2013
    Сообщения:
    4.490
    Симпатии:
    168
    Адрес:
    AA 10
    А что легранд не нравится?
     
  3. Vyacheslav

    Vyacheslav Старожил

    Регистрация:
    22 окт 2013
    Сообщения:
    735
    Симпатии:
    21
    Адрес:
    2
    Хоть и поздно, но отвечу. Сечение кабеля всего 1,5. ВСЕ розетки квартиры, за исключением плиты и санузла, сидят на одном автомате.
    Я у себя менял почти все полностью (из штатной проводки остались только провода от распред коробок до люстр)
     
  4. Gardener

    Gardener Почетный житель

    Регистрация:
    20 мар 2013
    Сообщения:
    4.490
    Симпатии:
    168
    Адрес:
    AA 10
    Реально на розетки 1,5 квадрата в панелях? А автомат родной сколько был? 16А?
     
  5. Vyacheslav

    Vyacheslav Старожил

    Регистрация:
    22 окт 2013
    Сообщения:
    735
    Симпатии:
    21
    Адрес:
    2
    Да, именно так по всем пунктам
     
  6. Gardener

    Gardener Почетный житель

    Регистрация:
    20 мар 2013
    Сообщения:
    4.490
    Симпатии:
    168
    Адрес:
    AA 10
    Это они не правы для 16А нужно 2,5 квадрата.
     
  7. Ди&Ма

    Ди&Ма Почетный житель

    Регистрация:
    24 июл 2012
    Сообщения:
    1.551
    Симпатии:
    46
    Адрес:
    1
    Для 16А хватит вполне и 1,5, но это на пределе, по этому на силу обычно кладут 2,5 16А на свет 1,5 - 10А
    http://elcable.ru/product/APPL/appl.html?id=90
    В панелях П44 идет 1,5 на все кроме плиты. Автоматы 16А по проекту типовому
     
    Последнее редактирование: 22 июл 2015
  8. SomeOne

    SomeOne Новосел

    Регистрация:
    10 сен 2015
    Сообщения:
    20
    Симпатии:
    3
    Адрес:
    4
    Возможно кому-то поможет. Я себе подключал варочную через клеммную колодку на 32А и все это дело убирал в распаячную коробку и крепил под цоколем кухни.
     

    Вложения:

  9. Antoxa

    Antoxa Старожил

    Регистрация:
    8 янв 2014
    Сообщения:
    631
    Симпатии:
    124
    Адрес:
    7
    Соседи, подскажите, можно-ли подключить вместе и духовку и варку на проводку от строителей? Так получилось что рабочие забыли добавить проводку отдельно под варку. Сейчас живем в старом П-44. Стоит объединенная плита BOSCH с мощностью подключения 10.9 квт аналогичная советской Электре, все работает одновременно и провод не греется. Новые духовка и варка имеют 4.5 и 3.9 квт. По сумме мощностей вроде укладываюсь в 10.9 но все-таки можно ли через распайку их подключить?
     
  10. Gardener

    Gardener Почетный житель

    Регистрация:
    20 мар 2013
    Сообщения:
    4.490
    Симпатии:
    168
    Адрес:
    AA 10
    Это смотря какой кабель и какой автомат у Вас. На 4 квадрата я бы себе не рискнул подключать.
    А не греется у Вас потому, что Вы на максимальной мощности плиту не используете.
     
  11. AnnRight

    AnnRight Пользователь отключен от форума

    Регистрация:
    14 июн 2013
    Сообщения:
    2.504
    Симпатии:
    69
    Земсков говорит что варку и духовку нужно на 4 подключать. Кто прав?
     
  12. Gardener

    Gardener Почетный житель

    Регистрация:
    20 мар 2013
    Сообщения:
    4.490
    Симпатии:
    168
    Адрес:
    AA 10
    Я посмотрел один его фильм :13: долго смеялся. Это ликбез для чайников.Человек безусловно талантливый... в бизнесе. Не удивлюсь если у него три класса церковно-приходской. Не чувствуется в нем базы. Так нахватался где то.

    "И — боже вас сохрани — не читайте до обеда советских газет". Проф. Преображенский

    СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий" п.9.2 «В квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания этих плит (14.27). Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм2.
     
  13. Gardener

    Gardener Почетный житель

    Регистрация:
    20 мар 2013
    Сообщения:
    4.490
    Симпатии:
    168
    Адрес:
    AA 10
    Если уж очень хочется поставить кабель 4 квадрата.
    Берем паспорт на плиту (варку и духовку) выписываем максимальный ток.
    Смотрим таблицу (правую колонку). Вполне возможно, что индукционная варочная панель по току пройдет на 4 квадрата.
    Но не варочная+духовка и все на 4 квадрата!
    У меня варочная 6,6 кВт что примерно 30 А. Не проходят 4 квадрата.
     

    Вложения:

    Последнее редактирование: 16 сен 2015
  14. Enot66

    Enot66 Сосед

    Регистрация:
    19 мар 2014
    Сообщения:
    115
    Симпатии:
    7
    Адрес:
    9
    Земсков вообще-то говорит, что духовку на 4 подключать, а варку на 6:17:
     
  15. AnnRight

    AnnRight Пользователь отключен от форума

    Регистрация:
    14 июн 2013
    Сообщения:
    2.504
    Симпатии:
    69
    A можно для блондинок? Если не 4, то сколько?! :15: :ph34r: :49:
     
  16. Gardener

    Gardener Почетный житель

    Регистрация:
    20 мар 2013
    Сообщения:
    4.490
    Симпатии:
    168
    Адрес:
    AA 10
    Варочную на 6 квадратов, духовку на 4. Если духовка не более 3,5 кВт, то можно 2,5 квадрата взять, но лучше не экономить, так как будет на пределе.
    Этих сечений для бытовой техники хватит.
    Соответственно автомат для варочной 32А, для духовки 16А (до 3,5 кВт), 20А (более 3,5 кВт).
    Ну если в паспорте на прибор прописаны сечения кабеля и номиналы автоматов (дифавтоматов), то нужно руководствоваться этими значениями.
     
    Последнее редактирование: 16 сен 2015
    AnnRight нравится это.
  17. Theliss

    Theliss Новосел

    Регистрация:
    11 дек 2014
    Сообщения:
    33
    Симпатии:
    0
    Уважаемые.
    А кто менял дифф.автомат в щитке, который после счетчика стоит?

    Сейчас стоит 50Амперник, в продаже ни ABB ни Легранда ни Шнайдера нет с таким наминалом.
     
  18. Gardener

    Gardener Почетный житель

    Регистрация:
    20 мар 2013
    Сообщения:
    4.490
    Симпатии:
    168
    Адрес:
    AA 10
    А это точно дифф а не УЗО?
    Просто соседи писали, что у кого то стоял узо 50А в паре с автоматом на 63А. Что вобще не правильно.
    Если дифф на 50А, то можно заменить на 63А, если на вводе 10 квадратов. Если 6 квадратов - забить на него и собрать приличный щиток в квартиру.
     
  19. Vyacheslav

    Vyacheslav Старожил

    Регистрация:
    22 окт 2013
    Сообщения:
    735
    Симпатии:
    21
    Адрес:
    2
    Если на духовку ставить автомат 16А, зачем кабель 4 квадрата? Это 2.5 с лихвой. А на 32А также хватит 4 квадратов.
    Да и попробуйте проложить кабель 6 квадратов. Это же жесть какой он твердый!
     
  20. Gardener

    Gardener Почетный житель

    Регистрация:
    20 мар 2013
    Сообщения:
    4.490
    Симпатии:
    168
    Адрес:
    AA 10
    Ну я и писал:
    Но если духовка более 3,5 кВт, то лучше поставить автомат на 20 А. Смотрим по табличке, которую я привел в http://www.nearperedelkino.ru/forum/showpost.php?p=165611&postcount=153
    там 2,5 квадрата выдерживает ток 21 А. В принципе проходит. То есть можно поставить 20 А автомат и взять кабель 2,5 квадрата.
    Но вдруг надумаете поменять духовку на более мощную? Что тогда, кабель перетягивать? 10 метров кабеля в 4 квадрата погоды не сделают.
    А вот с варочной получается при 32 А нужно все же 6 квадратов. 4 квадрата только до 27 А. Ну если индукционная варочная, там может пройдет 4 квадрата и автомат 25 А.