Квартира с ремонтом от застройщика. Электропроводка.

Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Rezya, 7 ноя 2017.

  1. tutitam

    tutitam Почетный житель

    Регистрация:
    26 ноя 2012
    Сообщения:
    6.935
    Симпатии:
    744
    А ещё "потенциалы" бывают разные. На корпус может фаза не прямо с фазового провода попасть, а каким-нибудь хитрым путём с внутренним сопротивлением. Что при этом сработает, а что нет, так с ходу не скажешь...
     
  2. Gardener

    Gardener Почетный житель

    Регистрация:
    20 мар 2013
    Сообщения:
    4.490
    Симпатии:
    168
    Адрес:
    AA 10
    Ну понятно, что ситуация встречается крайне редко. Чаще можно попасть под это дело одной рукой. Я просто хотел сказать, что УЗО или дифавтомат безусловно хорошая вещь для защиты челоаека, но тем не менее не дает гарантии защиты человека в 100% случаев.
     
  3. Sanek070376

    Sanek070376 Новосел

    Регистрация:
    15 апр 2014
    Сообщения:
    25
    Симпатии:
    1
    Адрес:
    2 корпус
    Уважаемый MikeSV я не буду с вами спорить но однако существуют УЗО действующие на ток утечки и УЗО фиксирующие возникновение напряжения на электроприемнике или потенциала относительно земли. Области их применения немного различные и УЗО срабатывающие на наличие потенциала в стационарных установках применяются крайне редко. Но это не значит что их нет. В основном они применяются в передвижной электроэнергетике. И если вы с ней хоть немного знакомы то там оно называется реле безопасности персонала (РБП).
    Что касается применения УЗО или дифавтоматов, то да согласен 100% гарантии ни кто не даст. К сожелению в жизни бывает даже то что быть не может.
     
  4. MikeSV

    MikeSV Новосел

    Регистрация:
    30 июн 2015
    Сообщения:
    44
    Симпатии:
    3
    Это и есть ключевой момент (только совершенно необязательно что в передвижной, а наоборот, в стационарной и в разрезе каждого устройства). Какой смысл спорить, если вы говорите про реализацию защиты от поражения электрическим током в рамках какого-либо устройства (и устанавливаемое либо внутри конкретного устройства, либо вне устройства, но непосредственно для устройства), а мы про наши квартиры и рассматриваем конкретную ситуацию?)))


    Мы обсуждаем электрику в наших квартирах (в частном случае, вероятность срабатывания УЗО при поражении электрическим током человека ). А именно, УЗО, которое возможно установить в рамках электропроводки в наших квартирах, в том числе, электрощита (устанавливаемое на DIN-рейку) - а это исключительно УЗО реагирующее на дифференциальный ток. А Вы пишете, в какой-то степени, про реле напряжения (по ПУЭ 1.7.159 называемое также - УЗО) которое возможно будет предусмотрено производителем специального электрооборудования, но для каждого конкретного устройства отдельно, задача которого "увидеть" разность потенциалов на корпусе устройства относительно земли! Так вот, практика установки таких устройств в квартирном/этажном электрощите отсутствует, поскольку они предназначены для применения в разрезе каждой электроустановки., что нерационально в рамках квартиры.

    Поскольку Вы столь уверенны в практике применения подобных УЗО, я буду очень признателен получить от вас ссылку на такое устройство для установки на DIN-рейку в квартирном электрощите и привести пример из практики. Правда, очень интересно!

    Хочу отметить, что автоматический выключатель(автомат) тоже можно назвать - УЗО. Устройство защитного отключения от сверхтоков!

    Поэтому, на практике и в тех же ПУЭ, если говорится об УЗО без уточнений типа устройства, предполагается именно устройство защитного отключения реагирующее на дифференциальный ток.
     
  5. MikeSV

    MikeSV Новосел

    Регистрация:
    30 июн 2015
    Сообщения:
    44
    Симпатии:
    3
    согласен, это 7й пункт!
     
  6. Sanek070376

    Sanek070376 Новосел

    Регистрация:
    15 апр 2014
    Сообщения:
    25
    Симпатии:
    1
    Адрес:
    2 корпус
    Уважаемый MikeSV в стационарах данный тип УЗО применяется только в том случае если вы переходите от системы питания ТN-S к IТ и вот в ней вы и применяете данный тип УЗО. Теорию можете посмотреть здесь. https://books.google.ru/books?id=Uy...ved=0ahUKEwjUr6W6m6jYAhWJIpoKHb3nBdUQ6AEIUjAL . А для практики можете пользоваться вот этим https://www.google.ru/url?sa=t&sour...5DRgQFggkMAA&usg=AOvVaw0el2khirZIEyzVmqIa8Oe_ .Можете выбрать либо реле напряжения или реле контроля изоляции незаземленных систем.
     
  7. tutitam

    tutitam Почетный житель

    Регистрация:
    26 ноя 2012
    Сообщения:
    6.935
    Симпатии:
    744
  8. Sanek070376

    Sanek070376 Новосел

    Регистрация:
    15 апр 2014
    Сообщения:
    25
    Симпатии:
    1
    Адрес:
    2 корпус
    Просили показать устройства для установки на DIN рейку. Если работаете с системами IT применяйте.
     
  9. MikeSV

    MikeSV Новосел

    Регистрация:
    30 июн 2015
    Сообщения:
    44
    Симпатии:
    3
    Практики, как знатно поржать!))
    Человек говорит про УЗО, а ссылку дает на левое устройство, которое нельзя ставить в наши квартиры и не имеет ничего общего о том, что мы обсуждали.
    Только странно, если скинули информацию о Реле контроля изоляции для ИТ систем, почему не скинули весь каталог ABB, ведь так господин Sanek скоро каждое модульное устройство в рамках электрощита будет называть - УЗО.
     
  10. MikeSV

    MikeSV Новосел

    Регистрация:
    30 июн 2015
    Сообщения:
    44
    Симпатии:
    3
    вы показали устройство
     
  11. Sanek070376

    Sanek070376 Новосел

    Регистрация:
    15 апр 2014
    Сообщения:
    25
    Симпатии:
    1
    Адрес:
    2 корпус
    А я и не где не утверждал, что данное устройство вы можете поставить в свой квартирный щит. Ну а если в вашем понимание что УЗО может работать только при фиксирование тока утечки, то пускай так и будет.
     
  12. Sanek070376

    Sanek070376 Новосел

    Регистрация:
    15 апр 2014
    Сообщения:
    25
    Симпатии:
    1
    Адрес:
    2 корпус
    А я не где не утверждал, что данное УЗО вы можете поставить в своем квартирном щите. Ну а если в вашем понимание, что УЗО может работать только фиксируя ток утечки, то пускай так и будет. Да и ещё оно обязательно должно быть модульным.
     
  13. Дени

    Дени Новосел

    Регистрация:
    26 авг 2017
    Сообщения:
    20
    Симпатии:
    6
    Блин ну по сути ничего в этой теме по делу нет, начали обсуждать азы электрики - не вижу смысла здесь это делать - учите матчасть в другом месте. Неужели нет реальных людей которые доделали электрику в квартире с отделкой? Ка решали вопрос? Пока вынес 2 вещи:
    1) Можно в плинтусах - но как проходить все двери и переходы в комнаты?
    2) На кухню можно с туалета завести гле счетчики воды стоят - как это сделать и можно ли в эту нишу электрику запихивать рядом водой? - странно
     
    LLoyd нравится это.
  14. Дени

    Дени Новосел

    Регистрация:
    26 авг 2017
    Сообщения:
    20
    Симпатии:
    6
    Еще один вариант в другой ветке вычитал и пока он мне больше всех нравится - использовать кабель на печку слева при входе в комнату как вводной и сделать на стене мини бокс с парой узо, атоматов или дифов и спрятать в нижнем кухонном шкафу - там кабель с запасиком
     
  15. Sirrus

    Sirrus Старожил

    Регистрация:
    19 дек 2014
    Сообщения:
    726
    Симпатии:
    105
    Адрес:
    ул. Корнея Чуковского, д.1
    Это порнография получится. У меня так в старой квартире. Опять же больше чем 2 кабеля в плинтус не запихнешь
    Сантехкабина (если речь о панельке) имеет зазор со стеной, куда кабели замечательно запихиваются. Либо над сантехкабиной также есть зазор. Про воду - просто в гофре пустите кабель и все.
     
  16. imax

    imax Новосел

    Регистрация:
    9 июн 2018
    Сообщения:
    2
    Симпатии:
    0
    может кто-то поделится опытом добавления розеток на кухню в квартире с ремонтом от застройщика? - с сохранением этого самого ремонта
     
  17. люксор

    люксор Почетный житель

    Регистрация:
    19 сен 2014
    Сообщения:
    1.466
    Симпатии:
    83
    Три года назад тот же застройщик за доп. деньги по моим эскизам под кухонный гарнитур сделал порядка 15 розеток. Работают до сих пор. Тьфу-тьфу-тьфу.
     
  18. imax

    imax Новосел

    Регистрация:
    9 июн 2018
    Сообщения:
    2
    Симпатии:
    0
    Как вы подключали розетки? от уже имеющихся на кухне? - тогда как тянули кабель от них?
     
  19. Кошкин

    Кошкин Модератор форума Команда форума

    Регистрация:
    9 ноя 2017
    Сообщения:
    589
    Симпатии:
    306
    Адрес:
    п. Внуковское, Бориса Пастернака, 33-1
    Я сделал ту самую порнографию (см несколько сообщений выше) в плиниусе, только положили не кабель, а провода. За счёт более тонкой изоляции он имеет меньший диаметр. От щитка к плиниусу вели в кабель канале вдоль наличника входной двери (в цвет). Розетки (10 штук) вывели на отдельный автомат . Плиту (розетку плиты) оставили как была на отдельном автомате.

    Вести от розетки плиты не желательно, т.к. Варочная панель это приличный потребитель. От блока из 4розеток тоже не хорошо, т.к.он на общей линии с комнатами. И в том и в другом случае могут вырубаться автоматы, если разом включить несколько мощных приборов.

    Прям сквозь стену, под плинтусом. Сняли плинтус с двух сторон, проверили дыру, просунули провода, закрыли плинтусом
     
    Последнее редактирование: 27 июн 2018
    Мурка Кот и imax нравится это.
  20. Мурка Кот

    Мурка Кот Новосел

    Регистрация:
    11 май 2018
    Сообщения:
    14
    Симпатии:
    9
    мы тоже, когда силовую распотрошили, увидели, что она все-таки на 6 кВт ( некоторые на форуме писали, что было 4) Но я не решилась к ней ничего больше цеплять, оставила на варочную и духовку. А на посудомоечную машину (у нее тоже мощность подключения приличная) кинули доп.кабель на 2,5 и автомат на 16 А поставили. Разделила вверху - чайник/ миксер/мясорубка, внизу - пмм. Кабель полностью лег в плинтус От автомата сверлили через щиток Никаких проблем Просто надо четко посчитать, какую технику в какое время будете использовать, возможно одновременно
     
    imax нравится это.