Повредили провод при установке шкафа-купе

Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Uxie, 27 фев 2016.

  1. Uxie

    Uxie Новосел

    Регистрация:
    4 мар 2015
    Сообщения:
    35
    Симпатии:
    1
    Соседи, привет,

    сориентируйте по рискам в следующей ситуации: ставили шкаф-купе, при креплении его к стене попали перфоратором в основной провод, по которому электричество введено в квартиру. Сработали автоматы, после расковыривания дырки, установщик шкафа визуально определил, что повреждена только изоляция- но я, честно говоря, не уверен, что не задет сам провод.

    После включения автоматов, электричество в квартире есть, вроде все работает, но я переживаю - вдруг провод все-таки поврежден и теперь стал меньшего диаметра (будет греться)...

    Есть ли такой риск? Как проверить, не расковыривая полстены (пока дырка сравнительно небольшая)? Как лучше заделать?

    Прошу совета, спасибо.
     
  2. berkut

    berkut Почетный житель

    Регистрация:
    11 фев 2013
    Сообщения:
    3.069
    Симпатии:
    106
    Адрес:
    корп7 (С.Маршака - 14)
    риск есть. и риск есть что поврежден не только этот провод.
    без спец средств проверить без расковыривания ни как.
    тут либо вскрывать, либо зонд заводить с подсветкой.
     
  3. tutitam

    tutitam Почетный житель

    Регистрация:
    26 ноя 2012
    Сообщения:
    6.935
    Симпатии:
    744
    Раз автоматы сработали, значит, по меньшей мере два провода задеты, причём вращающимся буром. Вопрос только в том, насколько сильно они повреждены. Изоляция же повреждена полностью. :9:
     
  4. Бел

    Бел Новосел

    Регистрация:
    21 дек 2014
    Сообщения:
    43
    Симпатии:
    1
    Раз вы так уж волнуитесь,то есть такой прибор измеряет качество провода под нагрузкой.Продаётся в електромантаже,или на митино.А если поврежден визуально только один провод ,да Ито не земляной(жёлтый с зелёной полосой).То можно поменять в щите квартиры и в холле провода,поврежденный на земляной соответственно заизолировав поврежденный провод.Так как по земле нагрузка не идёт.
     
  5. ScoobyDoo

    ScoobyDoo Коренной житель

    Регистрация:
    2 фев 2013
    Сообщения:
    230
    Симпатии:
    6
    Расковыряйте локально стену и сделайте муфту, чтоб не думалось.
     
  6. Дядя Изя

    Дядя Изя Почетный житель

    Регистрация:
    7 дек 2014
    Сообщения:
    3.896
    Симпатии:
    481
    Вводной провод должен быть проложен либо в канале, либо в гофре. Думаю, что его при желании можно заменить без штроблений и разрушений.
     
  7. Gardener

    Gardener Почетный житель

    Регистрация:
    20 мар 2013
    Сообщения:
    4.490
    Симпатии:
    168
    Адрес:
    AA 10
    Из гофры вытянуть провод не так просто. :9: А вообще это тема - заменить кабель на вводе. Наверняка там не более 6 квадратов.
     
  8. Дядя Изя

    Дядя Изя Почетный житель

    Регистрация:
    7 дек 2014
    Сообщения:
    3.896
    Симпатии:
    481
    Почему? Там диаметр вполне приличный. Заготовить провод нужной длины и сечения. Длину с небольшим запасом. Сразу соединить старый с новым и, вытаскивая старый провод, втащить в гофру новый. А концы соединить ни разу не проблема. Зато можно спать спокойно и не думать про возможные неприятности.
     
    Последнее редактирование: 28 фев 2016
  9. Дядя Изя

    Дядя Изя Почетный житель

    Регистрация:
    7 дек 2014
    Сообщения:
    3.896
    Симпатии:
    481
    Если не 4,5. Могут быть заведены 3 отдельных провода. По одному протаскивать ещё легче.
     
  10. Gardener

    Gardener Почетный житель

    Регистрация:
    20 мар 2013
    Сообщения:
    4.490
    Симпатии:
    168
    Адрес:
    AA 10
    Пару поворотов гофры на 90 градусов и кабель вытащить очень тяжело.
    Провод протаскивать гораздо легче особенно ПВ-3 или ПВ-4.
     
  11. Бел

    Бел Новосел

    Регистрация:
    21 дек 2014
    Сообщения:
    43
    Симпатии:
    1
    На квартиры лежит провод 10 квадрат.Согласен ,что гибкий затащить будет проще.:41:
     
  12. Gardener

    Gardener Почетный житель

    Регистрация:
    20 мар 2013
    Сообщения:
    4.490
    Симпатии:
    168
    Адрес:
    AA 10
    ПВ-1? В смысле проводами заведено или кабель?
     
  13. Дядя Изя

    Дядя Изя Почетный житель

    Регистрация:
    7 дек 2014
    Сообщения:
    3.896
    Симпатии:
    481
    И в П-44Т?
     
  14. Бел

    Бел Новосел

    Регистрация:
    21 дек 2014
    Сообщения:
    43
    Симпатии:
    1
    Кабель дороже,да и в протяжке тяжелее,так что там лежат цветные ПВ1×10.
     
  15. Бел

    Бел Новосел

    Регистрация:
    21 дек 2014
    Сообщения:
    43
    Симпатии:
    1
    Проходит он в П44 в каналах перекрытия,то есть в плите коридорного потолка.Хотя при некоторых обстоятельствах могут положить его и во швах (промежуток соединения плит перекрытия.)А в монолитах питание кладут полом данного этажа,под коредорную стяжку.
     
  16. Gardener

    Gardener Почетный житель

    Регистрация:
    20 мар 2013
    Сообщения:
    4.490
    Симпатии:
    168
    Адрес:
    AA 10
    Ну тогда можно попробовать перетянуть.
    Это точно знаете по нашим монолитам? Вроде была где то инфа, что в коробе на потолке, но возможно я ошибаюсь.
     
  17. Дядя Изя

    Дядя Изя Почетный житель

    Регистрация:
    7 дек 2014
    Сообщения:
    3.896
    Симпатии:
    481
    Да, в монолитах в гофре, которая идёт по полу. Диаметр гофры довольно большой и изгибы плавные.
     
  18. Фролик

    Фролик Почетный житель

    Регистрация:
    22 апр 2013
    Сообщения:
    3.538
    Симпатии:
    112
    Адрес:
    6
    Да, в монолите идет по полу под стяжкой, но там есть не один изгиб, особенно при вводе в квартиру. Протягивая новый провод вместо старого есть риск вообще остаться без электричества в квартире, если вдруг провод застрянет на полпути или оторвется соединение старого и нового.
     
  19. Бел

    Бел Новосел

    Регистрация:
    21 дек 2014
    Сообщения:
    43
    Симпатии:
    1
    В моналитах лежит 32 диаметр гофры.На счёт обрыва?.....люди ведь как то затащили провод за тонкую вязку,а здесь можно при демонтаже привязать за один какой нибудь провод.Но если вдруг что то пойдёт не так, то можно проложить и в коробе до кварттры.
     
  20. Uxie

    Uxie Новосел

    Регистрация:
    4 мар 2015
    Сообщения:
    35
    Симпатии:
    1
    Спасибо, расковыряю штукатурку, посмотрю масштаб повреждений все-таки. Действительно, черт знает, что там с жилами и изоляцией и как все это дело будет жить в дальнейшем. Менять весь провод не хотелось бы, надеюсь обойтись каким нибудь надежным соединением, если жила все таки повреждена.