Замена проводки электрики в панельных домах

Тема в разделе "2014", создана пользователем Мэри, 2 мар 2014.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Ди&Ма

    Ди&Ма Почетный житель

    Регистрация:
    24 июл 2012
    Сообщения:
    1.551
    Симпатии:
    46
    Адрес:
    1
    Я поправил свое сообщение, запамятовал залез в проекты посмотрел. 1,5 идет
     
  2. EGK

    EGK Коренной житель

    Регистрация:
    3 фев 2014
    Сообщения:
    244
    Симпатии:
    12
    Адрес:
    5
    Если ток будет 15,5А, то что будет? Проводка сгорит, а автомат не отключится. Как Вы говорите, автомат отключится через час после тока 16,8А. А сечение 1,5 кв. мм выдержит час тока в 16,8А? В принципе такая проводка должна тянуть всю технику, но рассмотрим не каждодневный случай. Один раз за год может же возникнуть ситуация, когда не хватит тока... Тогда пожар? Про кухонную розетку я вообще молчу. Смех сквозь слёзы. Там отдельный автомат. Но. Сечение - те же 1,5 кв. мм с автоматом 16А. Вот и объясните мне, как на 3,3 кВт я должен подключить холодильник, духовку, микроволновку, стиралку, посудомойку, вытяжку?))) На половину этих приборов мощности не хватит... Вот и пришла в голову идея, перекинуть часть кухонной техники на общие розетки... Но опять же на всё может не хватить...
     
  3. Gardener

    Gardener Почетный житель

    Регистрация:
    20 мар 2013
    Сообщения:
    4.490
    Симпатии:
    168
    Адрес:
    AA 10
    А розетка под электроплиту? там должно быть хотя бы 4 квадрата.
     
  4. EGK

    EGK Коренной житель

    Регистрация:
    3 фев 2014
    Сообщения:
    244
    Симпатии:
    12
    Адрес:
    5
    В розетке под плитку сечение побольше чем 1,5 кв. мм. Сколько точно не скажу, не дошли руки проверить. Автомат на плиту свой на 32А
     
  5. Gardener

    Gardener Почетный житель

    Регистрация:
    20 мар 2013
    Сообщения:
    4.490
    Симпатии:
    168
    Адрес:
    AA 10
    Духовку может на нее повесить?

    Хотя если есть возможность лучше провести от щитка все, что нужно.
     
  6. EGK

    EGK Коренной житель

    Регистрация:
    3 фев 2014
    Сообщения:
    244
    Симпатии:
    12
    Адрес:
    5
    Так туда я варочную панель поставлю...
     
    Последнее редактирование модератором: 24 мар 2014
  7. Gardener

    Gardener Почетный житель

    Регистрация:
    20 мар 2013
    Сообщения:
    4.490
    Симпатии:
    168
    Адрес:
    AA 10
    А варочную панель и духовку не потянет?
     
  8. EGK

    EGK Коренной житель

    Регистрация:
    3 фев 2014
    Сообщения:
    244
    Симпатии:
    12
    Адрес:
    5
    Варочной панели впритык хватит тока по автомату, если сечение опять же соответствовать будет...
    А на духовку надо ещё 15А где-то брать(((
     
  9. Han

    Han Новосел

    Регистрация:
    28 дек 2013
    Сообщения:
    27
    Симпатии:
    2
    Адрес:
    7
    Ну будет 15,5А и ничего плохого не случится. Провода будут чуть теплее обычного. Катастрофы не случится, в этом я вас уверяю как человек получивший высшее техническое образование в области электроэнергетики. ;)
    Или вы думаете, что превышение тока 3-6% даст резкое повышение температуры проводки, что резко начнет плавится изоляция и всё замкнет? Так уверяю вас такого не произойдет - температура проводки увеличится как раз на эти 3-6% и будет немного теплее обычного.
    Даже ток 16,8 А тоже даст увеличение только на 12% от номинального тока, тоже ничего страшного за час не произойдет, а потом тепловой расцепитель автомата отключит его.
    Другое дело когда ток превышает номинальный в разы, но тогда и автомат срабатывает.

    Теперь про кухню - холодильник и вытяжка потребляют не так много, чтобы их сильно учитывать. Духовка, микроволновка, чайник, посудомойка и стиралка потребляют побольше, но они у вас будут работать все одновременно? сильно в этом сомневаюсь... стиралка и посудомойка только периодически подогревают воду, а потом потребляют не так сильно. Духовка тоже сначала нагревается, а потом идет поддержание температуры - т.е. большое потребление только в начале несколько минут. Больше всего потребляет чайник, но он работает несколько минут, так что ничего страшного. Микроволновка работает дольше, но у нее потребление порядка 1 кВт, спокойно уложится в норму даже при одновременной работе с духовкой и др. приборами.

    Если уж вам очень хочется перестраховаться, то поменяйте проводку на 2,5 мм2 и поставьте автомат на 20 ампер, но это чисто для вашего спокойствия ;)

    А варочная поверхность уже садится на другой автомат и провод до неё идет с сечением 4 мм2
     
  10. Vyacheslav

    Vyacheslav Старожил

    Регистрация:
    22 окт 2013
    Сообщения:
    735
    Симпатии:
    21
    Адрес:
    2
    Соседи, покритикуйте, пожалуйста, схему электрики для торцевой двушки. Просьба не кидаться помидорами за то, что нарисовано не по стандартным обозначениям :)
    [​IMG]
     
  11. tutitam

    tutitam Почетный житель

    Регистрация:
    26 ноя 2012
    Сообщения:
    6.935
    Симпатии:
    744
    УЗО для мокрой зоны - 10 мА. На освещение можно автомат 10А. Для бойлера, если имеется в виду накопительный водонагреватель, достаточно 16А.
     
  12. EGK

    EGK Коренной житель

    Регистрация:
    3 фев 2014
    Сообщения:
    244
    Симпатии:
    12
    Адрес:
    5
    А законна ли эта ситуация с проводкой 1,5 кв.мм для розеток? Не должен ли застройщик заменить проводку на 2,5 за свой счёт?
     
  13. Фролик

    Фролик Почетный житель

    Регистрация:
    22 апр 2013
    Сообщения:
    3.538
    Симпатии:
    112
    Адрес:
    6
    Застройщик ничего не должен, он продает готовые дома по утвержденному проекту. Как задумал ДСК, так оно и есть.
     
  14. Ди&Ма

    Ди&Ма Почетный житель

    Регистрация:
    24 июл 2012
    Сообщения:
    1.551
    Симпатии:
    46
    Адрес:
    1
    Так задумал МНИИТЭП по заказу ДСК )))))
     
  15. EGK

    EGK Коренной житель

    Регистрация:
    3 фев 2014
    Сообщения:
    244
    Симпатии:
    12
    Адрес:
    5
    А они задумали именно так?
     
  16. CityRent

    CityRent Почетный житель

    Регистрация:
    17 авг 2012
    Сообщения:
    2.101
    Симпатии:
    50
    Менять всю проводку. Не забыть протянуть хвосты под кондиционеры... не забыть завести ТВ кабель.... интернет к 220 чтоб роутер включить можно было...
     
  17. EGK

    EGK Коренной житель

    Регистрация:
    3 фев 2014
    Сообщения:
    244
    Симпатии:
    12
    Адрес:
    5
    Застройщик в первую очередь строит, может потом продавать. Наш только строит. По проекту. Вопрос: в проекте так и запланировано? Вопрос второй: если так запланировано, то не может ли это противоречить законодательству? Противоречит же закону отсутствие тепловых счетчиков. А у нас их нет, хоть и в проекте не было их, и дом прошел госприёмку...
     
  18. SGF

    SGF Коренной житель

    Регистрация:
    17 дек 2012
    Сообщения:
    280
    Симпатии:
    25
    Адрес:
    2
    Господа, подскажите, пожалуйста, в кухне стоит такая большая страшная розетка для плиты. Можно ли ее разобрать и переделать именно этот провод под варочную панель и под духовку?.... а в идеале еще и под чайник розетку вывести? .... или погорим мы так?... ну совсем я далека от электрики))
     
  19. Gardener

    Gardener Почетный житель

    Регистрация:
    20 мар 2013
    Сообщения:
    4.490
    Симпатии:
    168
    Адрес:
    AA 10
    Смотрите какой ток максимальный на варочной панели и на духовке. Складываете и сравнивает с током, на который автомат рассчитан. Если проходит, то можно. Чайник лучше сюда не подключать, хотя если запас останется, то можно и его, т.к. он работает минуты две всего. Но вдруг захотите потом в эту розетку подключить мультиварку или хлебопечку?
     
  20. Ди&Ма

    Ди&Ма Почетный житель

    Регистрация:
    24 июл 2012
    Сообщения:
    1.551
    Симпатии:
    46
    Адрес:
    1
    На свой страх и риск, через клемную коробку можно сделать, если руки от куда надо растут и есть понимание в электричестве. Под чайник бы не советовал. Все таки для него хватает 2,5мм а на плиту у вас наверняка 6мм походит к розетке и автомат там соответствующий. Другими словами для розетки на чайник надо будет тащить кабель не менее 6мм, а он вряд ли нормально закоммутируется с 16 амперной розеткой (под зажимы не влезет) :41:
     
    Последнее редактирование: 1 апр 2014
Статус темы: